SkaL- Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21, 2008 #1 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21, 2008 Έχω ένα παλιό Vapochill Pe και ξάφνικα η αποδοσή του μειώθηκε πάρα πολύ (είχα idle -25c και τώρα έχω -11) το περίεργο είναι πώς και χωρίς να είναι πάνω σε cpu η min θερμοκρασία που πιάνει είναι -12 και όχι -30κατι που έπιανε τα τελευταία χρόνια. Έχει κανείς καμιά ιδέα τι μπορεί να έχει συμβεί ? Αυτό έγινε πάντως ξαφνικά απο την μια μέρα στην άλλη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimakos21 Μάρτιος 21, 2008 #2 Κοινοποίηση Μάρτιος 21, 2008 Μα τι μπορει να εγινε ?? Δεν πειραξες τιποτα?? Γιατι απο τη μια μερα στην αλλη.... Τι αλλαξε... Αν οπως λες ''αργοπεθενε'' oι αυξησεις στη θερμοκρασια θα γινοντουσαν σιγα σιγα.. I think so. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Athens2004 Μάρτιος 21, 2008 #3 Κοινοποίηση Μάρτιος 21, 2008 Το πιθανότερο είναι κάποιο leak η ίσως φρακαρισμένος τριχοειδής - εβαπ μιας και αναφέρεσαι και σε μακροχρόνια χρήση . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samael Μάρτιος 21, 2008 #4 Κοινοποίηση Μάρτιος 21, 2008 Συπμληρωμα αεριου ισως? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zarras Μάρτιος 21, 2008 #5 Κοινοποίηση Μάρτιος 21, 2008 αυτα που ειπανε ο athens και o samael. για το αν εχει καποια διαροη μπορεις να το δεις, πιανοντας (αν δεν ειναι ορατη(παγος στο εξωτερικο)διαροη) με το χερι το ολο κυκλωμα και ψηλαφωντας σιγα σιγα. αν εχει καπου διαροη, η θερμοκρασια σε αυτο το σημειο θα ειναι δυσαναλογα πιο κρυα απο οτι πχ.. μισο ποντο παραπερα. για το αν εχει φραξει ο τριχοειδης, ή αν εχει πεθανει (πλεον) ο αφυγραντηρας, δεν ξερω καποιο τροπο για να το διαπιστωσεις. αν θες συμπληρωμα αεριου ΚΑΙ ρυ8μιση για το 8ερμικο φορτιο που προοριζεται και δεν εχει βαλβιδα πανω, θα στην φτιαξει ο ψυκτικος ειναι παιχνιδακι (για αυτον λολ). αυτο που ειναι καπως υποπτο ειναι -οπως λες- οτι στο εκανε απο τη μια μερα στην αλλη, οποτε το μυαλο μου παει σε διαροη ή φραξιμο. Περισοτερο σε φραξιμο, γιατι αν ητανε διαροη, λογικα πλεον δεν θα ειχε μεινει σταλα μεσα οποτε δεν θα κατεβαζε σχεδον καθολου θερμοκρασια δες εδω, αριστερα ειναι η βαλβιδα που γινεται η πληρωση/ρυθμιση και ......δεξια το αποτελεσμα μιας λαθος ρυθμισης (prommie) Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkaL- Μάρτιος 22, 2008 Author #6 Κοινοποίηση Μάρτιος 22, 2008 Λοιπόν τα νέα που έχω είναι πώς η απόδοση έπεσε και άλλο, τώρα έχω -5 σε idle...Και διαρροή δεν βρήκα πουθενά. Αυτό που μου κάνει έντυπωση έιναι πως η θερμοκρασία του evaporator είναι ίδια είτε το pc δουλεύει σε idle είτε είναι σβηστό έχοντας αναμένο μόνο το vapochill. Μάλλον έχει φράξει ο τριχοειδής αυτό μου φένεται πιο πιθανό...σε αυτή την περίπτωση μπόρει να το φτιάξει ένας ψυκτικός ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
geoal Μάρτιος 28, 2008 #7 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2008 το κοντενσερ ειναι καθαρο απο σκονες? Ο ανεμηστηρας του δουλευει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimmy16 Μάρτιος 29, 2008 #8 Κοινοποίηση Μάρτιος 29, 2008 Για ελεγχο διαρροης, το πρωτο που θα ελεγξεις οπτικα, ειναι τυχον λαδακια στα σημεια που υπαρχουν κολησεις ή συνδεσμοι.Το επομενο ειναι το κλασικο σαπουνονερο σε ολο το κυκλωμα σου.Φτιαχνεις μπολικη σαπουναδα και περνας ολα τα σημεια. Αν δεις καπου να φουσκωνει το σαπουνι, εκει εχεις διαρροη.Το φρεον δεν μπορεις να το δεις και οταν η διαρροη ειναι πολυ μικρη δεν θα καταλαβεις διαφορα θερμοκρασιας.Επειδη ομως στο κυκλωμα κυκλοφορει και λαδακι, σε περιπτωση διαρροης φρεον εχουμε και διαρροη λαδιου και ετσι την τσακωνουμε.:smoke: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts