dpolal Σεπτέμβριος 27, 2007 #21 Σεπτέμβριος 27, 2007 Καταρχήν γιατί σου λένε όλοι για μεταπωλητική αξία για το UPS ???????? Aπό ότι κατάλαβα θα είναι σε επιχείρηση, άρα θα δηλωθεί σαν πάγιο, άρα τα περί μεταπώλησης ξέχνα τα καλύτερα γιατί δεν πουλάς έτσι εύκολα τα πάγια και δεν είναι και το ζητούμενο εδώ. Επίσης, θα βάλεις γεννήτρια (και πολύ καλά κάνεις), άρα θα χρειαστείς το ups για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πάρει μπροστά η γεννήτρια... Δεν σε απασχολεί λοιπόν τόσο πολύ η αυτονομία του. Φτιάξε λοιπόν -μία ηλεκρτολογική γραμμή με δική της ασφαλειοθήκη που να είναι αποκλειστικά για το h/w σου (βάλε διαφορετικού χρώματος μπρίζες ), -βάλε και avr αν σε πέρνει οικονομικά, -πάρε ένα μόνο UPS και αν μπορείς να είναι και online, του πανακρίβου μεν αλλά top λύση και δεν χρειάζεσαι και το avr και θα έχεις και κανονική συντήρηση από συνεργείο του πωλητή. Μιλάμε για επαγγελματικά πράματα. Για τους εκτυπωτές αφού θα μπεί γεννήτρια άστους όπως είναι πάνω στην γραμμή για το UPS, δεν θα έχεις θέμα. Επίσης ο ηλεκρτολόγος να σου φτιάξει στην ασφαλειοθήκη του ups διακόπτη για να γυρίζεις τη παροχή σε φούλ ΔΕΗ (χειροκίνητα) έτσι ώστε να μην αλλάζεις μπρίζες όταν θα κάνεις συντήρηση στο UPS. Αυτά. Τα περί πολλών μικρών UPS ξέχνα τα καλύτερα, μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ ποιό «ακριβά» από ένα επαγγελματικό. Το ζητούμενο επίσης είναι να λειτουργεί απρόσκοπα η επιχείρηση σου χωρίς να χρειάζεται ώρες συντήρησης και παρακολούθησης. Αυτά από μένα. ’λλο οι home καταστάσεις και άλλο οι business.
makio Σεπτέμβριος 27, 2007 Author #22 Σεπτέμβριος 27, 2007 Αρχική απάντηση από dpolal2 [Σήμερα, στις 16:57] Καταρχήν γιατί σου λένε όλοι για μεταπωλητική αξία για το UPS ???????? Aπό ότι κατάλαβα θα είναι σε επιχείρηση, άρα θα δηλωθεί σαν πάγιο, άρα τα περί μεταπώλησης ξέχνα τα καλύτερα γιατί δεν πουλάς έτσι εύκολα τα πάγια και δεν είναι και το ζητούμενο εδώ.αυτο ειναι σιγουρο.... Επίσης, θα βάλεις γεννήτρια (και πολύ καλά κάνεις), άρα θα χρειαστείς το ups για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πάρει μπροστά η γεννήτρια... Δεν σε απασχολεί λοιπόν τόσο πολύ η αυτονομία του.απο μια αποψη ετσι ειναι - αλλα επειδη μιλαμε για on line ups με προβληματιζει και η συνεχης λειτουργια ,οχι μονο σε διακοπες....... Φτιάξε λοιπόν -μία ηλεκρτολογική γραμμή με δική της ασφαλειοθήκη που να είναι αποκλειστικά για το h/w σου (βάλε διαφορετικού χρώματος μπρίζες ), -βάλε και avr αν σε πέρνει οικονομικά, -πάρε ένα μόνο UPS και αν μπορείς να είναι και online, του πανακρίβου μεν αλλά top λύση και δεν χρειάζεσαι και το avr και θα έχεις και κανονική συντήρηση από συνεργείο του πωλητή. Μιλάμε για επαγγελματικά πράματα.ολα αυτα ειναι κατα 80-90% ετοιμα ! ! μενουν οι επιμερους μοναδες (χαρακτηριστικα)....... Για τους εκτυπωτές αφού θα μπεί γεννήτρια άστους όπως είναι πάνω στην γραμμή για το UPS, δεν θα έχεις θέμα. Επίσης ο ηλεκρτολόγος να σου φτιάξει στην ασφαλειοθήκη του ups διακόπτη για να γυρίζεις τη παροχή σε φούλ ΔΕΗ (χειροκίνητα) έτσι ώστε να μην αλλάζεις μπρίζες όταν θα κάνεις συντήρηση στο UPS.αυριο κι ολας παω να τσεκαρω /δεν θυμαμαι να ειπαμε με τον ηλεκτρολογο για bypass....... Αυτά. Τα περί πολλών μικρών UPS ξέχνα τα καλύτερα, μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ ποιό «ακριβά» από ένα επαγγελματικό. Το ζητούμενο επίσης είναι να λειτουργεί απρόσκοπα η επιχείρηση σου χωρίς να χρειάζεται ώρες συντήρησης και παρακολούθησης. Αυτά από μένα. ’λλο οι home καταστάσεις και άλλο οι business. ευχαριστω για την απαντηση.......
dpolal Σεπτέμβριος 28, 2007 #23 Σεπτέμβριος 28, 2007 Eκεί που αναφέρεσαι στο On-line UPS και τη συνεχή λειτουργία με μπέρδεψες λίγο.Το on-line UPS λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τα line interactive.Τροφοδοτεί συνέχεια όλες τις συσκευές από τις μπαταρίες του παρέχοντας τους με αυτόν τον τρόπο καθαρό και υγειές ρεύμα.Παράλληλα μετατρέπει το εναλλασόμενο της ΔΕΗ σε συνεχές, το καθαρίζει και φορτίζει την συστοιχία μπαταριών του.Έτσι σε περίπτωση διακοπής ΔΕΝ καταλαβαίνεις τίποτα αφού η λειτουργία που περιγράθηκε παραπάνω δεν μεταβάλλεται σε αντίθεση με τα Line-interactive που πάντα υπάρχει ένα απειροελάχιστο διάστημα που η τάση πέφτει μέχρι να αναλάβει πλήρως η μπαταρία τους.Η αυτονομία παίζει μεν ρόλο αλλά ο χρόνος μέχρι να αναλάβει η γεννήτρια είναι μικρός οπότε δεν σε απασχολεί και ιδιαίτερα, συν το ότι πάντα μπορείς να προσθέσεις έξτρα συστοιχίες μπαταριών και να τον επιμηκύνεις όσο θέλεις.Μίλησα για επαγγελματικά συστήματα επειδή αυτά πληρούν πολύ καλύτερα τις προδιαγραφές λειτουργίας για 24/7, έχουν ζωή αρκετών ετών και επιπλέον τυγχάνουν τακτικής συντήρησης από εξιδιεκευμένα συνεργεία βάση συμβολαίων.’ρα και το κεφάλι σου έχεις ήσυχο και την δουλειά σου κάνεις απρόσκοπα.Σημείωσε δε ότι μέσα στο συμβόλαιο συντήρησης μπορείς να βάλεις και τυχόν αντικατάσταση των μπαταριών σε περίπτωση βλάβης τους.Ελπίζω να σε βοήθησα...Επίσης, έχε υπόψιν σου ότι το σημείο που θα τοποθετήσεις το UPS καλό είναι να έχει εξαερισμό και ΟΧΙ μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία.
makio Σεπτέμβριος 28, 2007 Author #24 Σεπτέμβριος 28, 2007 Αρχική απάντηση από dpolal2 [Σήμερα, στις 11:06] Eκεί που αναφέρεσαι στο On-line UPS και τη συνεχή λειτουργία με μπέρδεψες λίγο.Το on-line UPS λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τα line interactive.Τροφοδοτεί συνέχεια όλες τις συσκευές από τις μπαταρίες του παρέχοντας τους με αυτόν τον τρόπο καθαρό και υγειές ρεύμα.Παράλληλα μετατρέπει το εναλλασόμενο της ΔΕΗ σε συνεχές, το καθαρίζει και φορτίζει την συστοιχία μπαταριών του.............................................. το προβλημα (που εχει ηδη προκυψει) ειναι οτι η γεννητρια πρεπει να ειναι δυναμικοτητας τετοιας ωστε να υπερκαλυπτει το UPS.......σε κουβεντα που εκανα με τεχνικο της ACE εκτος οτι μου προτεινε 7KVA (!!) παραλληλα μου εξηγησε οτι ειναι απαραιτητη και γεννητρια 2πλασιας αποδοσης (δλδ....15kva !?!?!!)εχω αρχισει να χανω τη μπαλα και το 'μαλλι' παει πολυ.........αρχισα ηδη αλλαγες σχεδιων
bleo8onhs Σεπτέμβριος 29, 2007 #25 Σεπτέμβριος 29, 2007 Για διπλάσια απόδοση δεν νομίζω, αλλά προφανώς και η γεννήτρια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το ups για να καλύπτει τις ανάγκες σου. Δεν μπορεί να έχεις ups ,με 5 kva και γεννήτρια με 4!