cool11 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18, 2006 #1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 18, 2006 Ειχα παλια ένα ups mge pulsar ellipse premium 500.Oλα καλα επι χρονια ή τουλαχιστον ετσι νομιζα.Τι εννοω?Ημουν στην α περιοχη, και ποτε δεν ειχα προβλημα. Επεφτε το ρευμα, πολύ, λιγο, τα μηχανηματα μου προστατευμενα. Δεν καταλαβαιναν τιποτε.Αλλαξα περιοχη. Στο μεταξυ βεβαια αλλαξα και μπαταρια στο ups.Πλεον όμως η προστασια ηταν σχετικη.Αν το ρευμα πεσει κανονικα, ολοκληρωτικα και για ωρα, το μηχανημα μενει αναμενο και το ups δουλευει κανονικα.Αν πεσει για κλασματα του δευτερολεπτου, το pc χανει την τροφοδοσια του και κανει restart!Να πω ότι για να μην εχω καμια υπονοια περι τροφοδοτικου του pc, του αλλαξα και τροφοδοτικο(νεοτερο και μεγαλυτερο).Ξανα τα ιδια.Αλλαξα και ups. Ακριβο Apc 800αρι line interactive.Ελεγα μηπως κατι γινονταν με τους ρελεδες και δεν προλαβαιναν να δωσουν ρευμα.Αμ δε! Τροφοδοτικο αλλαξα, Ups αλλαξα(και μου κοστισε και πολλα), το προβλημα παρεμεινε.Αν το ρευμα πεσει και κλασματα δευτερολεπτου(πχ η λαμπα/φως δεν προλαβαινει καν να σβησει αλλα πχ η κουζινα χανει την ωρα της), τοτε το pc χανει το ρευμα και κανει restart(δεν σβηνει όμως εντελως!-κανει restart).Τι φταιει ρε παιδια?Τι άλλο να ψαξω, πώς να λυσω το προβλημα μου?
jax7480 Αύγουστος 18, 2006 #2 Αύγουστος 18, 2006 Μηπως δεν χρειαζεσαι line interactive αλλα On Line UPS για αυτο το προβλημα?
frap Αύγουστος 18, 2006 #4 Αύγουστος 18, 2006 Μάλλον δεν έχεις διακοπές αλλά βυθίσεις τάσης.Το 800αρι της APC που αγόρασες, πιθανότατα έχει ρύθμιση για το ποιά είναι η ορθή περιοχή λειτουργίας του δικτύου. Συνήθως είναι ρυθμισμένο 230 με 19-κάτι ... βάλε το κάτω όριο λίγο παραπάνω και δες πως θα πάει. Αν το ανεβάσεις πολύ θα αρχίσει να κομπλάρει την μπαταρία αρκετά συχνά και θα στην διαλύσει σύντομα.
cool11 Αύγουστος 19, 2006 Author #5 Αύγουστος 19, 2006 frapn μπορεις να το αναλυσεις λιγο αυτο που λες?Τι να ορισω και πως θα με βοηθησει αυτο να λυθει το προβλημα? Θα λυθει ετσι λες?
cool11 Σεπτέμβριος 3, 2006 Author #6 Σεπτέμβριος 3, 2006 Παιδια βοηθηστε με! Εχω δωσει ενα σωρο λεφτα για ups, και το Pc κοντευει να τα παιξει απο τα restart!Τι να κανω?
JohnnyX Σεπτέμβριος 3, 2006 #7 Σεπτέμβριος 3, 2006 αλλαξες τροφοδοτικο και τι πηρες ?Το μεγαλυτερο δε λεει και πολλα....σταθερο στις τασεις ειναι ?
cool11 Σεπτέμβριος 3, 2006 Author #8 Σεπτέμβριος 3, 2006 Ups αλλαξα. Ειχα 500αρι και πηρα 800αρι.Σταθερο στις τασεις τι σημαινει? Ειναι line interective, αυτο δεν επρεπε να με καλυπτει?
ΓιαγκΤ Σεπτέμβριος 5, 2006 #9 Σεπτέμβριος 5, 2006 Ένας υπολογιστής για να επανεκκινήση πρέπει να υποστεί βύθιση τάσης περίπου στα 190 v για 100 mc.Ένας αυτόματος οπλίσεως χρειάζεται περίπου 30 mc o φτηνός, και 6 o ακριβός για να βάλλει σε λειτουργία το UPS.Το πιθανότερο είναι το UPS να μην αντιλαμβάνεται την βύθιση αλά μόνο την διακοπή. Επέστρεψε το για επισκευή.
cool11 Σεπτέμβριος 5, 2006 Author #10 Σεπτέμβριος 5, 2006 Μα γι αυτο αγορασα ακριβο ups και μαλιστα APC που θεωρειται η καλυτερη στο ειδος της.Λες οτι ειναι ελαττωματικο το κομματι που εχω στα χερια μου?
cool11 Σεπτέμβριος 10, 2006 Author #11 Σεπτέμβριος 10, 2006 Εχω στειλει ρε παιδια και mail στην Apc, εδω και κατι βδομαδες. Αντε να δουμε αν και ποτε θα λαβω απαντηση.
trendy Σεπτέμβριος 10, 2006 #12 Σεπτέμβριος 10, 2006 1) Πάρε τους τηλέφωνο, υπάρχει Έλληνας στο support τους να μιλήσεις.2) Για αυτό που σου είπε ο frap... Λογικά χρησιμοποιείς το power chute για τη διαχείριση του ups, έτσι; Στην καρτέλα με τις ρυθμίσεις της συμπεριφοράς του ups, θα βρεις κάποια ρύθμιση για την ευαισθησία καθώς και 2 επιλογές για το άνω και κάτω όριο, μετά από τα οποία θα επεμβαίνει το ups. To άνω όριο πρέπει να είναι γύρω στα 250V και το κάτω όριο γύρω στα 208V αν θυμάμαι καλά. Τώρα αν δε σου κάνει δουλειά και αυτό εννοείται ότι το γυρνάς πίσω στην apc για αντικατάσταση. Το online είναι υπερβολικό για οικιακή χρήση κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που τα line-interactive έχουν καλούς χρόνους μετάβασης από την παροχή στη μπαταρία.
cool11 Σεπτέμβριος 11, 2006 Author #13 Σεπτέμβριος 11, 2006 Παιδια το πανω οριο ειναι 264 και το κατω 194, συμφωνα με το powerchute.Ποσο να τα βαλω για να αντιμετωπισω αυτο ακριβως που μου συμβαινει?
cool11 Σεπτέμβριος 11, 2006 Author #15 Σεπτέμβριος 11, 2006 ok, το εκανα. Για να δουμε τωρα αν θα ξανακανει restart.
cool11 Σεπτέμβριος 21, 2006 Author #16 Σεπτέμβριος 21, 2006 Παιδια δεν το πιστευω!Μολις επεσε το ρευμα και το pc εκανε restart μπροστα στα ματια μου!Αν ειναι δυνατον. Πειτε μου κατι, δωστε μου μια λυση.Δεν μπορω να πιστεψω οτι κατι φταιει στο Ups.Υπαρχει κατι που περναει αφιλτραριστο απο το ups?Μου παραπονεθηκε και φιλος μου με merlin gerin οτι δυστυχως και με το δικο του ups και συστημα παθαινει το ιδιο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Επειδη εστειλα και mail στην APC παραθετω εδω και την απαντηση τους μπας και βρει κανεις κατι που ξεφυγε απο μενα.Question Connected equipment is dropped or rebooted while connected to my Smart-UPS Rackmount Answer The equipment attached to a Smart-UPS can be dropped or caused to reboot due to any of the following reasons:1) Battery connection loose - If the battery connection is not secure the battery power will be unreliable. Verify that the internal battey connections are secure.2) Unit is Overloaded - Each UPS is limited in the amount of equipment that can be plugged into it. The number in the model number of the UPS tells you the Volt-Amp (VA) limit of your specific model. (The exact model number can be found on a white bar-code sticker on the rear of the unit.) For example, a SU420NET is capable of handling 420 Volt Amps being plugged into the Battery+Surge side of the UPS. To determine if your UPS is capable of handling the amount of equipment you've plugged into the Battery side, visit APC's sizing guide at www.apcc.com/sizing If the UPS is severely overloaded, the UPS may shutdown and/or the unit's resettable circuit breaker will trip. The unit must do this in order to protect it's internal circuitry. This will cause all the equipment connected to the battery side of the UPS to power off. If the circuit breaker is tripped (it will stick out about a quarter of an inch to a half inch), turn the unit off and push the breaker back in with your finger. Reduce the load and power back up. Ensure that you only have "data-sensitive" equipment plugged into the Battery side of the UPS. Peripheral devices, such as printers, copiers, fax machines, and table lamps, ought to be connected to the Surge-Only side of the UPS. This will help to prevent unnecessary loading of the UPS.3) The UPS exhausted its available battery power - The UPS can only supply battery power for a limited time before the unit must shutdown to protect itself from totally discharging. In some cases, depending on the size of the load and the size of the UPS's batteries, the UPS may only have a few minutes of battery power. If the UPS didn't shutdown when it reached a low battery condition, the unit would become incapable of recharging its batteries. Try to determine if the UPS had been on battery shortly before the load shutdown. Keep in mind that while normal power may seem to exist, many power problems are transparent or invisible to a user. These unforeseen power problems, such as voltage waveshape distortion, Harmonic Distortion, and frequency variances, will cause the UPS to go tobattery. You may have found that your UPS has been going to battery but only for a very short amount of time. So, what may be happening is that it is going to battery frequently enough that the unit has not had enough time to recharge. Eventually, then, the UPS will shutdown (and drops your load). Try letting the unit recharge by leaving it plugged into the wall and turned on (with no load attached) for 4-6 hours or so.4) The incorrect serial cable is connected when using APC's optional shutdown software - The serial cable attached to the Computer Interface (COM) Port on the back of the Smart-UPS is not the correct cable. To verify this, the part number is located on the connector end of the cable that attaches into the UPS COM port. Note: Unix, Novell, OS/2, Windows NT, Windows 95, and Windows 98 all use the 940-0024C serial cable to communicate with PowerChute Plus in Smart signaling. AS/400 uses the 940-0006A cable with the native AS/400 shutdown. 5). An RS-232 serial cable is connected to the UPS, although no UPS shutdown software is installed - Check to see if the serial cable is attached to the Server/Workstation communications port without PowerChute plus installed or running and configured correctly. If PowerChute plus is installed and not configured properly or running, any activity at the Server/Workstation communications port could send a false signal to the Smart-UPS thus causing it to shutdown and reboot. Κατι πρεπει να γινει, δεν παει αλλο! Κοντευει να μου διαλυθει το pc!
trendy Σεπτέμβριος 23, 2006 #17 Σεπτέμβριος 23, 2006 Πάρε τους τηλέφωνο και πες τους ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο δε λύνεται με τις προτάσεις τους από το mail τους.
cool11 Σεπτέμβριος 26, 2006 Author #18 Σεπτέμβριος 26, 2006 Φιλε μου το εκανα κι αυτο.Μονο που το τηλεφωνο της τεχν.υποστηριξης ειναι εξωτερικο.Την πρωτη φορα που τηλεφωνησα λοιπον, ξεχασμενος στο προβλημα μου τηλεφωνησα.Περιμενα περιπου ενα τεταρτο ακουγοντας τον τηλεφωνητη.Με το που βγηκε ο αγγλος και μου μιλησε αγγλικα καταλαβα οτι ειχα καλεσει στο εξωτερικο.Τωρα να μιλησω μισαωρο με εξωτερικο δεν νομιζω να λεει. (ασε που οσο καλα κι αν ξερω αγγλικα δεν ξερω αν θα συνεοηθω πληρως με τον εγγλεζο).Περιμενα καλυτερο support απο APC.Το δαιμονιο μυαλο μου ψαχνοντας για λυση τι εκανε παλι: εβαλα 2 Ups στη σειρα!λεω δεν μπορει, αν δεν πιασει το ενα, θα πιασει το αλλο!Αμ δε!!!!!!!!!!Ξανα, εκανε διακοπες ρευματος και το pc εκανε restart.Τραβαω τα μαλια μου, δεν ξερω τι να κανω.Ενα τηλεφωνο με τεχν υποστηριξη στην ελλαδα, δεν υπαρχει? Πρεπει να μου κοστισει ο κουκος αηδονι, κι αν θα βγαλω ακρη? Αν ειναι να τα πληρωνω στα τηλεφωνα παω να παρω αλλο ups!Αλλα δεν ειναι λυση.Εχω 2 Ups και δεν μπορω να προστατευσω το pc μου.Αποκλειεται να ειναι χαλασμενα και τα 2.Κατι αλλο γινεται.Κανενας χριστιανος να πει καμια ιδεα?
trendy Σεπτέμβριος 27, 2006 #19 Σεπτέμβριος 27, 2006 Σε τηλεφωνικό κέντρο στην Ελλάδα παίρνεις, μόνο που αν δεν είναι ο Έλληνας του support εκεί να σου μιλήσει το απαντάει κάποιος ξενόφωνος. Μου έχει τύχει και μένα αυτό και τελικά ο ξένος μου έδωσε τη λύση.
cool11 Σεπτέμβριος 27, 2006 Author #20 Σεπτέμβριος 27, 2006 Εννοεις οτι δεν χρεωνομαι τηλεφωνημα στο εξωτερικο?