saxon_747 Νοέμβριος 4, 2005 #3 Νοέμβριος 4, 2005 ...ενω τα stand by ειναι σκετη μπαταρια... (χονδρικα)
Jpp Νοέμβριος 4, 2005 Author #4 Νοέμβριος 4, 2005 οταν φορτιζουμε το ups πρωτη φορα πρεπει να ειναι το pc κλειστο ;
sotiris Νοέμβριος 4, 2005 #5 Νοέμβριος 4, 2005 Αρχική απάντηση από Jpp οταν φορτιζουμε το ups πρωτη φορα πρεπει να ειναι το pc κλειστο ; 1) δε νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία2) δε νομίζω ότι όταν το παίρνεις έχει άδεια μπαταρία, πρέπει να είναι φορτισμένη
frap Νοέμβριος 4, 2005 #6 Νοέμβριος 4, 2005 Η μόνη διαφορά θα είναι (κλειστό - ανοιχτό PC) ότι θα κάνει περισσότερη ώρα να αποκτήσει πλήρες φορτίο η μπαταρία. Ο Σωτήρης έχει δίκιο, έρχονται με τις μπαταρίες περίπου στο 80%... γιατί στις Lead-Acid αν μείνουν εντελώς αφόρτιστες βραχυκυκλώνουν τα στοιχεία και αχρηστεύονται.Τα stand-by είναι μια μπαταρία με ένα relay. Πέφτει η παροχή, πέφτει και το relay, κλατς η μπαταρία στο κύκλωμα.Τα line-interactive είναι κάτι περισσότερο. Παρατηρούν και την "ποιότητα" της τάσης και βάζουν την μπαταρία σε περιπτώσεις υπέρ & υπότασης. Έτσι είναι ικανά να κρατάν την τάση σχετικά σταθερή και να απορροφούν διάφορα spikes στην παροχή με τα φίλτρα που διαθέτουν. Επίσης συνήθως έχουν καλύτερους χρόνους μετάβασης στην μπαταρία από τα stand-by.Τέλος υπάρχουν και τα online, όπου το AC γίνεται DC και ξανά AC με inverter. Έτσι η τάση είναι απόλυτα σταθερή στην έξοδο, ανεξάρτητη από την τάση του δικτύου και επιπλέον ΚΑΙ η συχνότητα ακριβώς 50Ηz sinewave.-Κ.
Sapelas Νοέμβριος 4, 2005 #7 Νοέμβριος 4, 2005 Όπως και να έχει το σίγουρο είναι ότι τα line interactive προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τα stand By με πολύ μικρή διαφορά στο κόστος. Το να σου χαλάσει ένα τροφοδοτικό είναι πολύ πιο ασύμφορο (χωρίς να υπολογίσουμε πιθανές άλλες επιπλοκές) μιας και τα καλά psu είναι πιό ακριβά από ένα ups 650Va.Γνωρίζει κανείς γιατί το Html code είναι off? Πώς μπορώ να το ενεργοποιήσω??
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.