Κοπρίτης Δημοσιεύτηκε Μάϊος 13, 2005 #1 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε Μάϊος 13, 2005 Παιδια εχω σοβαρο προβλημα με τα ηλεκτρικα του σπιτιου...Ενω η πολυκατοικια ειναι 10ετιας, τα ηλεκτρικα μου θυμιζουν σπιτι του 40'καθε καλοκαιρι με τα κλιματιστικα αναμμενα, καθε λιγο και λιγακι ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΤΙΟ πεφτει το ρολοι της ΔΕΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ο γενικος του σπιτιου )Αυτο ξεπερνιεται με προσεκτικη χρηση και μειωση της ταυτοχρονης καταναλωσηςΤην τελευταια εβδομαδα ομως εχει αρχισει αλλο κολπο,Στα καλα καθουμενα και χωρις φορτο, πεφτει ο γενικος και με το που τον επαναφερωμου ριχνει την ασφαλεια του μισου σπιτιου (ο πινακας ειναι χωρισμενος σε τμηματα ανα διαμερισματα και εχει ξεχωριστη ασφαλεια για καθε ενα απο αυτα)Την επαναφερω και ολα καλα....Αυτο επαναλαμβανεται το πρωι γυρω στις 07.00 και το απογευμα επισης κατα τις 19.00:boxed: Το προβλημα ειναι εκνευριστικοτατο και αποτι φαινεται δεν ειναι θεμα ΔΕΗαλλα του δικου μου πινακα-εγκαταστασηςΡωταω λοιπον εγω τωρα...σ'αυτες τις περιπτωσεις τι προτεινεται?-Αλλαγη πινακα με καποιον μεγαλυτερο ωστε να σηκωνει τον αυξημενο φορτοή -Αλλαγη της εγκαταστασης σε τριφασικο?Οσοι γνώστες παρακαλω δωστε μου τα φωτα σας (κυριολεκτικα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaynd Μάϊος 13, 2005 #2 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αν η ηλεκτρική σου εγκατάσταση είναι πράγματι τόσο παλιά τότε καλό θα ήταν να την αλλάξεις..Αλλά το πρόβλημα σου πιστεύω ότι είναι στο ρελέ του ρολογιού της Δεή.Ανάφερε το και θα σου το αλλάξουν (το πόσο σύντομα είναι άλλη υπόθεση)Εμένα κι εγώ σε παλιά πολυκατοικία και μου συνέβενε το ίδιο περίπου ο γενικός του ρολογιού έπεστε χωρίς λόγω τώρα σε εσένα υποψίες προκαλεί το ότι σου έπεστε μερικές φορές και ο γενικός του σπιτιού οπότε χρειάζεσαι έναν γενικότερο έλεγχο της εγκατάστασης σου Link to comment Share on other sites More sharing options...
aggelopas Μάϊος 13, 2005 #3 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 10 χρονων δεν ειναι κατι παλιο.Οι υποπτες ασφαλειες ποσα αμπερ ειναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κοπρίτης Μάϊος 13, 2005 Author #4 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αρχική απάντηση από aggelopas [Σήμερα, στις 22:42] 10 χρονων δεν ειναι κατι παλιο.Οι υποπτες ασφαλειες ποσα αμπερ ειναι? Ο διακοπτης του πινακα που πεφτει γραφει 10Α εαν σου λεει κατι Link to comment Share on other sites More sharing options...
YDinopoulos Μάϊος 13, 2005 #5 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αν κ δεν ειμαι ηλεκτρολογος, προτεινω να κοιταξεις την καλωδιαση του σπιτιου. Στο σπιτι που νοικιαζουμε στο εξοχικο, ολη η καλωδιωση ειναι 7ετιας, αλλα μολις μπουν 3 σωματα λαδιου, πεφτουν ασφαλειες... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gus8511 Μάϊος 13, 2005 #6 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 αλλαξε την ασφαλεια την 10αρα με μια 20αρα . Λογικα δεν θα πεφτει τοτε. Εαν συνεχισει να πεφτει κοιταξε το ρελε βραχυκυκλωματος(εαν ειναι πολυ ευαισθητος πεφτει με το παραμικρο, ρυθμισε το σε μικροτερη ευαισθησια η αλλαξε το). Αν δεν συμβαινει τιποτα απο αυτα τοτε η βραχυκυκλωμα θα εχεισ (διαρροη) η απλα το ρολοι δεν σηκωνει το φορτο ρευματος και θελει να γινει 3φασικο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gus8511 Μάϊος 13, 2005 #7 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Επισης ξεχασα να σου πω, μηπως τισ ωρεσ που λες (7 πρωι , 7 απογευμα) μπαινει σε λειτουργια καμια ενεργοβορα συσκευη πχ θερμοσιφωνας η κατι αλλο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κοπρίτης Μάϊος 13, 2005 Author #8 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αρχική απάντηση από gus8511 [Σήμερα, στις 01:17] αλλαξε την ασφαλεια την 10αρα με μια 20αρα . Λογικα δεν θα πεφτει τοτε. Εαν συνεχισει να πεφτει κοιταξε το ρελε βραχυκυκλωματος(εαν ειναι πολυ ευαισθητος πεφτει με το παραμικρο, ρυθμισε το σε μικροτερη ευαισθησια η αλλαξε το). Αν δεν συμβαινει τιποτα απο αυτα τοτε η βραχυκυκλωμα θα εχεισ (διαρροη) η απλα το ρολοι δεν σηκωνει το φορτο ρευματος και θελει να γινει 3φασικο. Το πρωτο γινεται ευκολα φανταζομαι...Το δευτερο δεν το κατεχω οποτε αναλαμβανει ο ηλεκτρολογοςΤο θεμα ειναι ομως οτι η ασφαλεια αυτη πεφτει και σε στιγμη (07.00) που δεν λειτουργει τιποτα απολυτως ενεργοβορο στο σπιτι!Αλλα αμα ηταν βραχυκυκλωμα γιατι δεν πεφτει συνεχως αλλα μονο το πρωι και το απογευμα?(θερμοσιφωνας ειναι ηλιακος ανευ χρονοδιακοπτη)Αλλη συσκευη που να τιθεται σε λειτουργεια εκεινες τις ωρες δεν μπορω να φανταστω ρε γμτκαι μια που το πιασαμε το θεμα, αλλαγη σε τριφασικο κοστιζει πολλα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gus8511 Μάϊος 13, 2005 #9 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 μηπως εκεινη την ωρα αλλαζει το ρευμα απο βραδινο (χαμηλη χρεωση) σε κανονικο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
totally_wired Μάϊος 13, 2005 #10 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αρχική απάντηση από gus8511 μηπως εκεινη την ωρα αλλαζει το ρευμα απο βραδινο (χαμηλη χρεωση) σε κανονικο? Ναι και σου λέει κάτσε να σταματίσω μην πληρώνουν τα παιδιά τώρα που ανέβασα τις kwh.Αυτό το πρόβλημα το έχουν και άλλοι στην πολυκατοικία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dfragos Μάϊος 13, 2005 #11 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αν και όχι εντελώς σωστό απο θέμα ασφάλειας άλλαξε την ασφάλεια σε 20άρα όπως λέει και ο gus8511. Αν συνεχίσει θέλει πιο εντατικό ψάξιμο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κοπρίτης Μάϊος 13, 2005 Author #12 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Αρχική απάντηση από totally_wired [Σήμερα, στις 02:07] Ναι και σου λέει κάτσε να σταματίσω μην πληρώνουν τα παιδιά τώρα που ανέβασα τις kwh.Αυτό το πρόβλημα το έχουν και άλλοι στην πολυκατοικία? δυστυχως οχι (εχω ρωτησει)εχουν βεβαια ολοι το προβλημα με το αυξημενο φορτιοαλλα οχι αυτο το τελευταιο που μουπαρουσιαζει εμενα... οποτε σε πρωτη φαση παμε για αλλαγη ασφαλειων και βλεπουμε δλδ...αν και εξακολουθω να μην καταλαβαινω πως ειναι δυνατον να εχει προβλημα η ασφαλεια στις 07.00 το πρωι οταν η μονη συσκευη που τραβαει ρευμα ειναι ο φορτιστης του κινητου.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aggelopas Μάϊος 13, 2005 #13 Κοινοποίηση Μάϊος 13, 2005 Τριφασικο σε σπιτι ρε παιδια?Μονο σε εργοστασιο εχω δει.Κοπριτη αν μπορεις αλλαξε την ασφαλεια με μια 15αρα η 20αρα αν υπαρχουν πολλες συσκευες που συνδεονται στη συσκεκριμενη ασφαλεια και βλεπουμε.Ρελε εχει ο πινακας σου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bleo8onhs Μάϊος 14, 2005 #14 Κοινοποίηση Μάϊος 14, 2005 Το ότι πέφτει η ασφάλεια του ρολογιού σημαίνει 2 πράγματα. Ή είναι ελλατωματικό το ρολόι ή χρειάζεσαι τριφασικό. Εγώ σπίτι τριφασικό έχω και οι θερμοσυσσωρευτές το ρίχνουν και αυτό! Βιομηχανικό δεν λέει όμως... Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά το μονοφασικό από τριφασικό. Το ρολόι μπορεί να είναι λίγο ακριβό. Όσον αφορά τις ασφάλειες που πέφτουν εκείνες τις ώρες, αν είναι σταθερές οι ώρες κάποια συσκευή στο προκαλεί χωρίς αμφιβολία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΓιαγκΤ Μάϊος 15, 2005 #15 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2005 Αν μεγαλώσεις την ασφάλεια σε μικρής διατομής γραμμή, θα πάρεις φωτιά. Για 20 αμπέρ ασφάλεια χρειάζεσαι τεσσάρι καλώδιο.Κάθε φορά που πέφτει μια αυτόματη ασφάλεια μειώνετε η τιμή της, μέχρι να αχρηστευθεί. Αν έχει πέσει αρκετές φορές πρέπει να αλλάζεται.Όπως λέει και το όνομα του το τριφασικό έχει τρεις φάσεις. Αν έχουμε τριφασικό 30 αμπέρ, με κάθε μια από τις φάσεις και έναν ουδέτερο έχουμε 3 μονοφασικά από 30 αμπέρ.Ένας φιλικός ρολογάς της ΔΕΗ θα μπορούσε να σου τοποθετήσει λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια αν είχε το κίνητρο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spc Μάϊος 15, 2005 #16 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2005 Αρχική απάντηση από ΓιαγκΤ Αν μεγαλώσεις την ασφάλεια σε μικρής διατομής γραμμή, θα πάρεις φωτιά. :T: Επιτέλους, το είπε και κάποιος γιατί με όλα αυτά που διάβασα (μόλις τώρα και ήμουν έτοιμος να απαντήσω) μου σηκώθηκε η τρίχα πρωινιάτικα. Ρε παιδιά, αν δεν ξέρετε κάτι μην απαντάτε ότι σας κατέβει - ειδικά σε θέματα ασφαλείας! Όχι τίποτα άλλο, μετά να δω από ποιον θα βλέπουμε ωραία case mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κοπρίτης Μάϊος 15, 2005 Author #17 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2005 Αρχική απάντηση από ΓιαγκΤ [Σήμερα, στις 11:11] Κάθε φορά που πέφτει μια αυτόματη ασφάλεια μειώνετε η τιμή της, μέχρι να αχρηστευθεί. Αν έχει πέσει αρκετές φορές πρέπει να αλλάζεται. μαλιστα, αυτο μου φαινεται το πιο σημαντικο....μιας και εχει πεσει αμετρητες φορεςξεκιναμε δλδ απο δω και βλεπουμεΑρχική απάντηση από ΓιαγκΤ [Σήμερα, στις 11:11] φιλικός ρολογάς της ΔΕΗ θα μπορούσε να σου τοποθετήσει λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια αν είχε το κίνητρο. Γιαγκ εννοεις κεντρικη ασφαλεια στο ρολοι της ΔΕΗ?Αρχική απάντηση από SPCΕπιτέλους, το είπε και κάποιος γιατί με όλα αυτά που διάβασα (μόλις τώρα και ήμουν έτοιμος να απαντήσω) μου σηκώθηκε η τρίχα πρωινιάτικα.Ρε παιδιά, αν δεν ξέρετε κάτι μην απαντάτε ότι σας κατέβει - ειδικά σε θέματα ασφαλείας!Όχι τίποτα άλλο, μετά να δω από ποιον θα βλέπουμε ωραία case mod Γιαυτο μολις το'πα στο θειο μου αυτα τα περι μεγαλυτερης ασφαλειας γελαγε ε?(μα ρε να μην ξερω τιποτα απο ρευματα ρε γμτ....)οχι τιποτα αλλο δλδ αλλα υποπτευομαι οτι αυτες οι συχνες διακοπες προκαλεσαν και το corruption των Win μου (το ups λαμπει δια της απουσιας του)....@ bleo8onhs η εγκατασταση τριφασικου πλην του νεου πινακα προυποθετει ξηλωμα των υπαρχοντων καλωδιωσεων και αντικατασταση τους με αλλες ενισχυμενες?καταλαβαινω σωστα δλδ, θελει ξηλωμα ολη η εγκατασταση?(my stinky wiring ultra mod project:confused: ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
aggelopas Μάϊος 15, 2005 #18 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2005 Αρχική απάντηση από gus8511 [Χθες, στις 02:03] μηπως εκεινη την ωρα αλλαζει το ρευμα απο βραδινο (χαμηλη χρεωση) σε κανονικο? Αυτο ισχυει απο 1 Μαιου,αλλα αν εφταιγε αυτο τοτε δεν επρεπε να κλεινει ξανα στις 19.00 αλλα στις 23.00.Σε ενα φιλο μου που του επεφτε η ασφαλεια απο εναν ενισχυτη,ο ηλεκτρολογος του εβαλε μεγαλυτερη και διορθωθηκε το προβλημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manolof_Ps Μάϊος 15, 2005 #19 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2005 Αν θέλεις να βάλεις στο σπίτι τριφασικό τότε πρέπει να αλλαχτούν: η παροχή της ΔΕΗ στο σπίτι (εννοείται), το καλώδιο από το ρολόι της ΔΕΗ μέχρι τον κεντρικό πίνακά σου, καθώς και ο πίνακας στο σπίτι σου. Αν έχεις και δεύτερο υποπίνακα, τότε πρέπει να γίνει και αυτός τριφασικός. Οι πρίζες στο σπίτι θα μοιραστούν στις φάσεις, μέσα από τον πίνακα, οπότε δεν κάνεις αλλαγές μέσα στους τοίχους του σπιτιού. Βέβαια καλό θα ήταν τουλάχιστον την κουζίνα και τον ηλιακό, να τους δώσεις τριφασική παροχή καινούργια.Θα πρότινα και εγώ σε πρώτη φάση να αλλάξεις τις ασφάλειες που έχουν πέσει πολλές φορές. Πάρε όμως ΙΔΙΑ Ampere ασφάλειες με πριν! Είναι φτηνές. μην ανησυχείς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κοπρίτης Μάϊος 15, 2005 Author #20 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2005 Αρχική απάντηση από Manolof_Ps [Σήμερα, στις 15:27] Αν θέλεις να βάλεις στο σπίτι τριφασικό τότε πρέπει να αλλαχτούν: η παροχή της ΔΕΗ στο σπίτι (εννοείται), το καλώδιο από το ρολόι της ΔΕΗ μέχρι τον κεντρικό πίνακά σου, καθώς και ο πίνακας στο σπίτι σου. Αν έχεις και δεύτερο υποπίνακα, τότε πρέπει να γίνει και αυτός τριφασικός. Οι πρίζες στο σπίτι θα μοιραστούν στις φάσεις, μέσα από τον πίνακα, οπότε δεν κάνεις αλλαγές μέσα στους τοίχους του σπιτιού. Βέβαια καλό θα ήταν τουλάχιστον την κουζίνα και τον ηλιακό, να τους δώσεις τριφασική παροχή καινούργια. Θα πρότινα και εγώ σε πρώτη φάση να αλλάξεις τις ασφάλειες που έχουν πέσει πολλές φορές. Πάρε όμως ΙΔΙΑ Ampere ασφάλειες με πριν! Είναι φτηνές. μην ανησυχείς. Thanx man ησουν κατατοπιστικοτατος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.