planetman Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19, 2005 #1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19, 2005 Σήμερα έκανα κάτι benchmarks και τσουφ, πέφτει το ρεύμα. Μετά από λίγο ξανάρχεται, ανοίγω τον υπολογιστή να συνεχίσω αυτό που έκανα και πάλι τσουφ, ξαναπέφτει το ρεύμα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να αγοράσω άμεσα ένα UPS. Έχω διαβάσει κάποια threads περί του θέματος και κατέληξα στα mustek ως άριστα σε απόδοση/τιμή. Είχα καταλήξει στο 800VA. Μπήκα λοιπόν στο e-shop και είδα να λέει "800VA / 480W". Εγώ νόμιζα πως 1VA=1W. Αν είναι όντως μόνο 480W, τί να το κάνω; Εγώ θέλω να μου κρατάει το pc μου + μία 19άρα CRT οθόνη. Θέλω να είμαι καλυμμένος και μελλοντικά. Οπότε θα ήθελα να πάρω ένα μεγαλούτσικο ώστε να είμαι άνετος. Μπορεί κάποιος να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τα VA και τα W; Τί θα χρειαστώ αν έχω π.χ. ένα τροφοδοτικό 500W + οθόνη 19"CRT; Ποιά είναι ποιό καλά; Τα mustek ή τα MGE;
totally_wired Απρίλιος 19, 2005 #3 Απρίλιος 19, 2005 Αρχική απάντηση από planetman Σήμερα έκανα κάτι benchmarks και τσουφ, πέφτει το ρεύμα. Μετά από λίγο ξανάρχεται, ανοίγω τον υπολογιστή να συνεχίσω αυτό που έκανα και πάλι τσουφ, ξαναπέφτει το ρεύμα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να αγοράσω άμεσα ένα UPS. Έχω διαβάσει κάποια threads περί του θέματος και κατέληξα στα mustek ως άριστα σε απόδοση/τιμή. Είχα καταλήξει στο 800VA. Μπήκα λοιπόν στο e-shop και είδα να λέει "800VA / 480W". Εγώ νόμιζα πως 1VA=1W. Αν είναι όντως μόνο 480W, τί να το κάνω; Εγώ θέλω να μου κρατάει το pc μου + μία 19άρα CRT οθόνη. Θέλω να είμαι καλυμμένος και μελλοντικά. Οπότε θα ήθελα να πάρω ένα μεγαλούτσικο ώστε να είμαι άνετος. Μπορεί κάποιος να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τα VA και τα W; Τί θα χρειαστώ αν έχω π.χ. ένα τροφοδοτικό 500W + οθόνη 19"CRT; Ποιά είναι ποιό καλά; Τα mustek ή τα MGE; Το ρεύμα είναι εναλλασόμενο. Η διαφορά ανάμεσα στο VA και στο W οφείλεται στο συνημίτονο που λέμε. Αν ανοίξεις ένα βιβλίο λυκείου με ρεύματα θα το βρείς.
planetman Απρίλιος 19, 2005 Author #4 Απρίλιος 19, 2005 saxon_747, το site που έδωσες υπολογίζει πολύ γενικά. Ούτε Α64 είχε, ούτε για κάρτα γραφικών με ρώτησε. Εσείς, από εμπειρία τί λέτε; Με φτάνει ένα 800VA; Ή πρέπει να πάω σε 1000άρι; Όσον αφορά τις μάρκες, στο πλαίσιο που με βολεύει καλύτερα έχει τo 1000άρι Accupower στα 115.http://www.plaisio.gr/IWCatProductPage.process?Section_Id=835&Nav_Section_Id=11&Catalog_Id=1&Product_Id=250215&Merchant_Id=1&sts_cid=3και το merlin gerin 1100VA στα 115.5.http://www.plaisio.gr/IWCatProductPage.process?Section_Id=835&Nav_Section_Id=11&Catalog_Id=1&Product_Id=225677&Merchant_Id=1&sts_cid=3Τί να προτιμήσω; Ένα από τα παραπάνω ή το mustek 800VA του e-shop στα 90 ή το mustek 1000VA στα 132;
bourlas1416003173 Απρίλιος 19, 2005 #5 Απρίλιος 19, 2005 apc 1000va με 1 desktop pc + 1 laptop (χωρις καθολου μπαταρια) + router/modem + hydor L20 + και τα δυο τρεχουν σετι 100% cpu utilisation + monitor συμφωνα με το software της apc αντεχει 15 λεπτα και καταναλωνω περιπου 300-350 βαττ απο τα 600 που θα μπορουσα
planetman Απρίλιος 20, 2005 Author #6 Απρίλιος 20, 2005 Λοιπόν, πήγα πλαίσιο σήμερα και ένας πωλητής μου είπε πως έχουν APC 800VA στα 85. Του είπα "Σίγουρα;" και μου είπε "ναι". Είναι δυνατόν; Τα APC δεν είναι πολύ ακριβά;Επίσης, τα PCstar τα ξέρετε; Είναι καλά;
bourlas1416003173 Απρίλιος 20, 2005 #7 Απρίλιος 20, 2005 υπαρχουν διαφορες κατηγοριες/σειρες σε ολες τις μαρκες Upsπ.χ. αλλα εχουν AVR αλλα οχιεπισης κατα σειρα κοστους αλλα ειναι on line(πανακριβα), αλλα line interactive και αλλα stand by (το πιο απλο κυκλωμα μεταβασης απο ρευμα σε μπαταρια)
gel Απρίλιος 20, 2005 #9 Απρίλιος 20, 2005 Όπως είπαν και άλλοι, υπάρχουν 2-3 ειδών UPS. Είναι καλύτερα να πάρεις ένα Line Interactive γιατί παρακολουθεί το ρεύμα συνεχώς και εξομαλύνει την τάση!Σίγουρα ο τύπος στο Πλαίσιο θα σου έλεγε για Stand By οπότε μη ξεγελαστείς και το πάρεις.Δε λέω καλή εταιρία η APC αλλά επειδή μάλλον θα είναι Stand By πάρε καλύτερα Line Interactive!Εγώ με το "φθηνιάρικο" Mustek Line Interactive απ' το e-shop με τα 600VA δεν έχω κανένα πρόβλημα! Σκέψου ότι με το σύστημα της υπογραφής μου και άλλα 2 DVD-Roms και μια CRT 17άρα, σε full stress δε φτάνει ποτέ πάνω από το 70% του capacity του Mustek! Ειδικά όταν έβαλα μια LCD 17άρα η κατανάλωση έπεσε στο 50% σε full load!Απλά δεν κρατάει πολύ όταν πέσει το ρεύμα, αλλά ουσιαστικά το μόνο που θέλεις συνήθως είναι να κρατήσει τόσο όσο να κλείσεις το PC σωστά και να μη σβύσει από μόνο του. Ε σε αυτό το ρόλο τα πάει μια χαρά!Εαν θέλεις πάρε ένα 800VA Line Interactive και δε νομίζω να έχεις κανένα πρόβλημα...
Manolof_Ps Απρίλιος 20, 2005 #10 Απρίλιος 20, 2005 Βρε παιδιά, τί έχει σημασία στα UPS; τα VA ή τα Watt; Εμείς που θέλουμε να μας κρατάει το PC για κάποια λεπτά, τα VA θα υπολογίσουμε ή τα Watt;Αν μας ενδιαφέρουν τα Watt τότε γιατί όλοι οι κατασκευαστές αναγράφουν τα VA;
totally_wired Απρίλιος 20, 2005 #11 Απρίλιος 20, 2005 Αρχική απάντηση από Manolof_Ps Βρε παιδιά, τί έχει σημασία στα UPS; τα VA ή τα Watt; Εμείς που θέλουμε να μας κρατάει το PC για κάποια λεπτά, τα VA θα υπολογίσουμε ή τα Watt; Αν μας ενδιαφέρουν τα Watt τότε γιατί όλοι οι κατασκευαστές αναγράφουν τα VA; Τα watt. Γράφουν τα VA επειδή το συνημίτονο παίζει. Κοίταξε. προφανώς στο SI το 1VA=1W Αλλά για να ξέρουμε στο εναλλασόμενο γιατί μιλάμε χρησιμοποιούμε το VA και το W για κάθε περίπτωση. :toomuchne edit: το συνημίτονο εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος. Δηλαδή από την συμπεριφορά του υπολογιστή μας. Επαγωγική ή Χωρική. :nerd: :nerd: Να είναι καλά ο halliday μες το άγριο βράδυ edit²: εγώ έχω το mustek to 600αρί και φοβάμαι ότι έπρεπε να είχα πάρει κάποιο 800αρι. Με 350αρί πατημένο τέρμα και 17crt.
cafe_demek Απρίλιος 20, 2005 #12 Απρίλιος 20, 2005 Υπάρχει πραγματικη ,άεργη και φαινόμενη ισχύς Πραγματική ισχύς P=U I συνφ με μονάδα μετρισης το W (watt) Φαινόμενη ισχύς Pφ=U I με μονάδα μετρισης το VA(voltamper) ’εργη ισχύς Pα=U I ημφ με μονάδα μέτρησης το VΑr(voltampere το r είναι για να διακρίνετε από την φαινόμενηh ισχύ και προέρχεται από τον αγγλικό όρο reactive power=άεργη ισχύ) Το W,VA,VAr έχουν την ίδια αριθμητική τιμή εφόσον προκύπτουν από το γινόμενο 1V*1A και διαφέρουν στο ότι χαρακτηρίζουν διαφορετικές ισχύς
overvolt Απρίλιος 20, 2005 #13 Απρίλιος 20, 2005 http://www.epinions.com/content_150494744196 APC Smart-UPS 1000XL USB
planetman Απρίλιος 21, 2005 Author #14 Απρίλιος 21, 2005 Λοιπόν, πήρα σήμερα το PC Star 800VA από το μαγαζί που κάνω πρακτική. Το φορτίζω τώρα. Το βράδυ θα το συνδέσω. Ελπίζω να είναι οκ.
cafe_demek Απρίλιος 21, 2005 #15 Απρίλιος 21, 2005 planetman Εφόσον το θες για τα πρώτα λεπτά ότι και αν επερνες το ίδιο είναι το θέμα είναι ποσό χρόνο θα αντέξουν οι μπαταρίες
planetman Απρίλιος 21, 2005 Author #16 Απρίλιος 21, 2005 Μια απορία: Το UPS το κλείνετε όταν κλείνετε τον υπολογιστή ή το έχετε πάντα ανοιχτό;
Valderant1416003215 Απρίλιος 22, 2005 #17 Απρίλιος 22, 2005 To κακό είναι ότι όταν το αφήσεις ανοικτό και λείπεις και γίνει διακοπή θα σε βρίζουν όλοι στη πολυκατοικία (αν μένεις) από το ενοχλητικό μπιπ . Που σε μερικά όσο περνά η ώρα γίνεται και πιο συχνό.Πάντος εγώ το έχω συνέχεια ανοικτό. Σιγά μην ανοίγω 10 διακοπτες για να παίξω ένα παιχνίδι....ούτε σε αεροπλάνο να είμαι..!!
planetman Απρίλιος 23, 2005 Author #18 Απρίλιος 23, 2005 Βασικά, μέσα δεν είχε CD με το software για να κλείνει μόνος του ο υπολογιστής. Ξέρετε πού θα το βρω; Στο google δεν βρήκα τίποτις...
Valderant1416003215 Απρίλιος 23, 2005 #19 Απρίλιος 23, 2005 Μπές στο site τις εταιρία που τα κατασκευάζει. και εκεί κανονικά πρέπει να το βρείς.
cafe_demek Απρίλιος 23, 2005 #20 Απρίλιος 23, 2005 planetman εαν δεν βρεις τπτ στιλε μου πμ και θα σου στιλω εγω ενα softwear:T:
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.