Jump to content



Η100i με πρόβλημα


xristaras12

Recommended Posts

Χαιρετώ.

Χτες ήρθε στα χέρια μου η παραπάνω υδρόψυξη(δεν είναι καινούρια φυσικά) η οποία δυστυχώς δεν ψύχει όπως θα πρέπει τον επεξεργαστή της υπογραφής, μιλάμε για 70+ βαθμούς σε firefox και σε στοκ ρολόγια.

Σήμερα που ασχολήθηκα λίγο μαζί της, σύνδεσα μόνο την αντλία και νιώθω δόνηση και ακούγονται νερά να κυλούν. Πέρα απο αυτό,αν έχω την αντλία κάθετα στο ψυγείο, ακούγονται νερά να φεύγουν(το γνωστό γκλουκ που ακουμε και στα μπουκάλια) και η αντλία στροφάρει σε υπερβολικό βαθμό. Αλλάζοντας θέση στην αντλία να κοιτάζει το πάτωμα και το ψυγείο απο πάνω της,η αντλία συνεχίζει να στροφάρει χωρίς αύριο.Αν ταρακουνήσω το ψυγείο ακούγονται νερά να κατεβαίνουν και νιώθω να μου ψυχει το χέρι η περιοχή του χαλκού.

 

Εχοντας ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ για υδρόψυξη, και με αυτά που διάβασα συμπεραίνω οτι αρχικώς η αντλία ΔΕΝ έχει κάποιο πρόβλημα(στο Bios δίχνει 2230 rpm, το ίδιο και στο corsair link)και κατα δεύτερον μάλλον έχει χάσει υγρά απο τα έτη χρήσης της. Σαν υδρόψυξη λειτουργούσε κανονικά μέχρι που ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είδε οτι είχε ανεβασμένες θερμοκρασίες ύστερα απο αλλαγή ενός ανεμιστήρα που έκανε θόρυβο, και αγόρασε άλλη.

 

Η απόδειξη αγοράς γράφει οτι αγοράστηκε το 2013, απο την σελιδα της corsair γράφει οτι όλες οι Hydro series έχουν 5ετή εγγύηση όμως αναγράφεται και το συγκεκριμενο

 

This version of the warranty applies to products purchased on or after April 27, 2015. For prior versions of the Corsair limited warranty, please contact customer service.

 

Απο εκει και πέρα, άλλες δοκιμές δεν μπορώ να κάνω μιας και για να μπει πάλι στο σύστημα πρέπει να βγει η μητρική για να μπει το backplate της H100i.

 

Υπάρχει κάτι άλλο που να μπορώ να δοκιμάσω;

 

Αρχικά σκέφτηκα το μέλος Κοπρίτης αλλα είδα οτι έχει καιρό να μπει στο φόρουμ(έχω στείλει μήνυμα βέβαια). Να μιλήσω με corsair ΜΗΠΩΣ και μπορεί να γίνει αντικατάσταση;

να δοκιμάσω να ξεβιδώσω τον χαλκό και να συμπληρώσω με υγρό; (αν ναι τι υγρό χρειάζεται; αντιψυκτικό; απιονισμένο; κάτι άλλο; )

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Η σκέψη / διάγνωσή σου δεν είναι λάθος.

Η Corsair εγγυάται για τις σωλήνες της ότι έχουν χαμηλή εξάτμιση.

Δεν αν τα "fittings" είναι άθικτα, και αν ναι επικοινώνησε πρώτα με την Corsair πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο.

Έχεις κάποιες πιθανότητες να γίνει κανονικά RMA  και να βρεθείς με νέα ψύκτρα! :)

Πρώτα λοιπόν αυτό και μετά . . . έχει ο θεός ! :p

 

Link to comment
Share on other sites

fittings εννοείς εκεί που τερματίζουν οι σωληνώσεις και μπαίνει στο ψυγείο / αντλία;

δεν είναι άθικτα όχι, και απο τις 2 πλευρές και οι 2 σωλήνες έχουν ελαφρά και ενα ψιλοχοντρό άνοιγμα.

Να ποστάρω φωτογραφίες;

Link to comment
Share on other sites

Ναι αυτά εννοώ.

Βγάλε κοντινές και καθαρές φωτογραφίες για να δούμε τι παίζει.

Μην τις ανεβάσεις με πολύ χαμηλή ανάλυση (1920 χ 1280 pixel είναι πολύ καλά) για να φαίνονται λεπτομέρειες.

Link to comment
Share on other sites

Η κατάσταση των πλαστικών γύρω από τις σωλήνες είναι απαράδεκτη.

Αυτό αν η ψύκτρα δεν έμεινε για καιρό σε σημείο που την έβλεπε ο ήλιος, δεν δικαιολογείται!

Το πλαστικό έχει σκληρύνει και έχε αποδομηθεί σε σημείο να χάσει τις ιδιότητές του και τις αντοχές του.

Αυτό από μόνο του είναι θέμα RMA, το κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί ότι η ψύκτρα δούλεψε μέσα σε κουτί και όχι σε κάνα work bench εκτεθειμένη στον ήλιο, δεν ξέρω ! 

Επίσης ένα ακόμα ερώτημα μήπως στο κουτί που ήταν υπήρχε καμιά λυχνία με φως που είχε υπεριώδεις ?

 

Εδώ βέβαια στο συλλογισμό μπαίνει και το άλλο στοιχείο:

Αν αυτή η εικόνα είναι αποτέλεσμα επίδρασης υπεριώδους ακτινοβολίας, πως και η σωλήνα φαίνεται σε τόσο καλή κατάσταση?

Επομένως το ενδεχόμενο της κακής ποιότητας των πλαστικών γίνεται πολύ βάσιμο!

 

Ένα με απασχολεί ακόμα, η μια από τις σωλήνες του radiator, φαίνεται να γέρνει λες και το σωληνάκι του ψυγείου έχει στραβώσει!

 

Μετά από αυτά, από ότι φαίνεται έχεις αρκετά σημεία όπου η πίεση στους συνδέσμους είναι αμφίβολο αν είναι η πρέπουσα για να διατηρήσει τη στεγανότητα.

Αν σε αυτό βάλεις και κάποια σκλήρυνση που ενδεχομένως υπάρχει στις σωλήνες, είναι λογικό ένα μέρος από την ποσότητα του ψυκτικού υγρού να έχει διαφύγει και να υπάρχει κάποιο μεγάλο ποσοστό αέρα στο κύκλωμα που προκαλεί τα προβλήματα !

 

Θα σου πρότεινα να δεις τι έχει να πει η Corsair για την όλη εικόνα και όποια  απάντηση καλό θα ήταν να την μάθουμε !

 

Ανεξάρτητα από την έκβαση αυτών των συνεννοήσεων , η ΑΙΟ θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει (εφόσον το ψυγείο δεν έχει ρήγμα εκεί στο στραβωμένο σωληνάκι).

Αν οι σωλήνες δεν είναι οκ μπορούν να αλλαχτούν και στους συνδέσμους θα βάλεις εξωτερικούς σφιγκτήρες .

Αλλά αυτά καθώς και τα υπόλοιπα της μετατροπής της ΑΙΟ σε "Custom", θα τα πούμε με την ώρα τους !

Για την ώρα  καλή συνέχεια ! :) 

  • Like 2
  • Wow 1
Link to comment
Share on other sites

H H100 βρισκόταν για καιρό μεσα σε ενα 250D ,για τα υπολοιπα δεν γνωρίζω.

Αυτό για την σωληνα το παρατήρησα και γω στις φωτογραφίες. Απο κοντά δεν το παρατήρησα.

 

Συνδέσμους εννοείς τα σημεία αυτά που είναι σκισμένα;

 

Θα επικοινωνήσω με την corsair πιθανότατα αύριο, υπάρχει κάποια φόρμα που συμπληρώνω για να μην την ψάχνω μιας και δεν εχω ιδεα;

Link to comment
Share on other sites

κοιτάζοντας πάλι το ψυγειο,σε εκείνο το σημείο ΟΝΤΩΣ φαίνεται αυτο το φουσκωμα που ειναι και στην εικόνα όμως δεν το βλέπω να εχει στραβώσει,ίσως να ηταν η γωνία της συγκεκριμένης γωνιας που να το κάνει να δειχνει έτσι.

θα βγάλω και άλλες φωτογραφίες να ανεβάσω απο όλες τις γωνίες, σίγουρα κάτι παραπάνω θα δεις.

IMG_20171116_224420353.jpg

IMG_20171116_224204011_HDR.jpg

IMG_20171116_224325765_HDR.jpg

IMG_20171116_224347384_HDR.jpg

Link to comment
Share on other sites

Από ότι φαίνεται, ήταν απλά η γωνία λήψης ! :)

Μια χαρά κάθετα φαίνονται τα σωληνάκια του ψυγείου! :T:

Οπότε κάνε τις επικοινωνίες σου, και καλή επιτυχία σε αυτές ! :)

 

  • Agree 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Seafalco said:

Αν αυτή η εικόνα είναι αποτέλεσμα επίδρασης υπεριώδους ακτινοβολίας, πως και η σωλήνα φαίνεται σε τόσο καλή κατάσταση?

Επομένως το ενδεχόμενο της κακής ποιότητας των πλαστικών γίνεται πολύ βάσιμο!

...

Ένα με απασχολεί ακόμα, η μια από τις σωλήνες του radiator, φαίνεται να γέρνει λες και το σωληνάκι του ψυγείου έχει στραβώσει!

 

H ψυκτρα ηταν τοποθετημενη εδω.

gallery_11813_752_1416089152_11673.jpg

Η μονη "ακτινοβολια" ειναι τα κοκκινα led των ανεμιστηρων.

Επισης η κατω σωληνα ακουμπαει στο usb header του backpanel και ετσι εξηγείται το "στραβωμα" στην σωληνα πιο πανω.

Δεν εχει στραβωσει η υποδοχη.

 

Το θεμα ειναι οτι η ψυχτρα δουλευε κομπλε, αρχιζει το θορυβο ενας ανεμιστηρας,   αφαιρω το ψυγειο μονο για να τον αλλαξω, επανατοποθετω και ξαφνικα αρχιζει να πιανει 80αρια στο desktop.

Δεν εδωσε καποια προειδοποιηση. Αν εφταιγε νερο που εξατμιζεται δεν νομιζω να παρουσιαζε μπαμ και κατω την βλαβη.  :/

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ναι το είδα στις δεύτερες φωτογραφίες, το σωληνάκι είναι εντάξει!

Αυτό που λες είναι πράγματι περίεργο.

Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ -με την προϋπόθεση ότι το κουτί σου δουλεύει έτσι όπως φαίνεται στη φωτογραφία, οριζόντιο- είναι ;ότι καθώς η αντλία ρουφάει το "κρύο" νερό από τον κάτω σωλήνα και επιστρέφει το ζεστό στον επάνω σωλήνα, ο όποιος θύλακας αέρα είχε σχηματιστεί, παρέμενε εγκλωβισμένος στα ανώτερα σημεία των δύο tank  του radiator και δεν "ενοχλούσε" !

Το ανακόλουθο είναι ότι μετά την αλλαγή του ανεμιστήρα, δεν επανήλθε προοδευτικά στην ίδια κατάσταση!

Γιατί και μόνο με τη βαρύτητα, προοδευτικά η αντλία θα γέμισε με νερό και θα δούλευε και πάλι σωστά !

 

Τι δοκιμές έκανες για να δεις τι φταίει?

Μήπως εκτός τον ανεμιστήρα, άλλαξε και κάτι άλλο, ο προσανατολισμός ίσως, γιατί αν το ψυγείο μπει με την εισαγωγή κάτω και την εξαγωγή επάνω, τότε κάλλιστα μπορεί ο θύλακας αέρα να προκαλέσει πρόβλημα, καθώς η αντλία θα προσπαθεί να ρουφήξει νερό από ένα σημείο που έχει αέρα!

 

Βέβαια, τόσο μεγάλος θύλακας αέρα, αν σχηματίστηκε κατά τη μετακίνηση του ψυγείου για να αλλαχτεί ο ανεμιστήρας , θα έβρισκες κάποια ίχνη του υγρού να έχουν πέσει κάτω!

Εκτός και αν πράγματι συνέβη αυτό και δεν το πρόσεξες για άλλους λόγους.

Αυτά που αναφέρει σαν συμπτώματα ο thead starter, μου μοιάζουν πολύ σαν θύλακας αέρα που εγκλωβίζεται στην αντλία και αχρηστεύει -έστω και προσωρινά- την φτερωτή της αντλίας.

Το ψυκτικό υγρό, πότε κυκλοφοράει και πότε όχι.

Μια μέτρηση της θερμοκρασίας πάνω στο τανκ που έχει την είσοδο και έξοδο του radiator θα βοήθαγε για να διαπιστωθεί το αν κυκλοφορεί κανονικά το υγρό ή όχι!

Καθώς όταν η αντλία "πιάνει" σωστή ποσότητα υγρού, η θερμοκρασία της εισαγωγής του ψυγείου θα ανέβει αισθητά.

 

Μια δοκιμή με το ψυγείο κατακόρυφο, με το τανκ που έχει τα σωληνάκια χαμηλά, θα εξαναγκάσει το πάνω τανκ να λειτουργήσει σαν  ένα ιδιότυπο reservoir και την αντλία να γεμίσει νερό και να λειτουργήσει σωστά.

Για την ώρα -και ώρα που είναι ! :) - αυτά κατεβάζει η κούτρα μου ! :p

Για πείτε κι εσείς τη πείρα σας, μπας και βγει άκρη ! :)

 

 

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δοκιμες; αααα παρα πολλες. Εβγαλα την ψυκτρα, αφαιρεσα και επανατοποθεσα arctic silver 5, παλι πανω η ψυκτρα, παλι θερμοκρασιες στο ταβανι.

Μετα δοκιμασα το τηλεφωνο μου. Δουλευε. Πηρα στο msystems και παρhγγειλα μια 100i V2. :D

 

Προσανατολισμο δεν αλλαξα στο ψυγειο στην τοποθετηση, ωστοσο οσο ηταν στον αερα γυρισε κατακορυφα μεχρι να φερω τον αλλο ανεμιστηρα.

Κρεμοταν δηλαδη απο τα fittings και προς τα κατω.

 

Εκεινο που αμελησε να αναφερει ο xristaras ειναι οτι κατα την λειτουργεια ο ενας σωληνας ειναι ζεστος και ο αλλος κρυος.

Για να ζεστενεται η σωληνα παει να πει οτι εστω καποια ποσοτητα νερου μετακινειται, σωστα;

Δεν νομιζω ο κοπανιστος αερας να ζεστενεται και κατ επεκταση η σωληνα. μαλλον.

Link to comment
Share on other sites

Να ενημερώσω ότι έχω στείλει ticket στην corsair με το πρόβλημα καθώς και με τα αντίστοιχα part και lot numbers που ζητάει.

έχω γράψει οτι υπάρχει απόδειξη αγοράς και οτι σύμφωνα με τη σελίδα τους το προϊόν είναι ύπο εγγύηση,οπότε ρώτησα αν ισχύει ακόμα και τι άλλο χρειάζονται απο μέρους μου για το επιβεβαιώσουμε.

Φωτογραφικό υλικό δυστυχώς δεν έστειλα μιας και δεν ήξερα αν θα το ζητούσε μετέπειτα(είχε next και οχι submit) οπότε θα περιμένω δική τους απάντηση.

 

έγραψα οτι το προιόν σταμάτησε να ψύχει σωστά τον επεξεργαστή ξαφνικά και ότι σε εξέταση του ψυγείου και των σωληνώσεων παρατήρησα τα σκισίματα στα fittings. Το κουτί δεν έχει επαφή με τον ήλιο η κάτι άλλο, δεν έχει δουλέψει σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες (θερμοκασίες δωματίου).

 

Αναμένω απάντηση.

 

ευτυχώς που έχουμε και κρύο, δε νομίζω το καλοκαίρι να την πάλευε ο 4790Κ με την στοκ ψυκτρα.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

προσθήκη Νο2

μπηκα ξανά στο support και είδα οτι μπορώ να προσθέσω φωτογραφικό περιεχόμενο στο ticket.

πρόσθεσα τις εικόνες που φαίνονται ανοιγμένα τα fittings,την απόδειξη αγοράς και το barcode που έχει πάνω το κουτί και το ψυγείο.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

πριν 12 ώρες, το μέλος javaneze: έγραψε:

Εκεινο που αμελησε να αναφερει ο xristaras ειναι οτι κατα την λειτουργεια ο ενας σωληνας ειναι ζεστος και ο αλλος κρυος.

Για να ζεστενεται η σωληνα παει να πει οτι εστω καποια ποσοτητα νερου μετακινειται, σωστα;

Δεν νομιζω ο κοπανιστος αερας να ζεστενεται και κατ επεκταση η σωληνα. μαλλον.

 

Αυτό αλλάζει την εικόνα !

Αν ο ένας σωλήνας είναι ζεστός και ο άλλος κρύος σημαίνει ότι η παροχή του ψυκτικού είναι πολύ χαμηλή!

Με άλλα λόγια το υγρό κάνει πολύ ώρα για να περάσει μέσα από το ψυγείο, οπότε και κρυώνει πολύ και υπάρχει σημαντική διαφορά από τη θερμοκρασία της εισόδου.

Σε μια φυσιολογικά εργαζόμενη ψύκτρα αυτού του τύπου έχω μετρήσει θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου, από ~2 0C για τα 60 Watt μέχρι 10 0C για τα 360 Watt.

Οπότε αν η CPU βουρλίζεται από τη ζέστη και η μια σωλήνα (η έξοδος της αντλίας / είσοδος rad) είναι πολύ ζεστή και η άλλη σωλήνα είναι συγκριτικά πολύ πιο κρύα, αυτό σημαίνει ότι το νερό κινείται πολύ αργά παρά το ότι η αντλία δουλεύει!

Πιθανότητες, διαλέγουμε και παίρνουμε . . .  από χαλασμένη φτερωτή, μέχρι βουλωμένοι αυλοί στο radiator συν φυσικά ενδεχόμενα αυξημένη ποσότητα αέρα στο κύκλωμα,   αλλά από εκεί και πέρα θέλει αρκετό ψάξιμο και εν όψει ενδεχόμενου RMA, δεν αξίζει το κόπο ! :) 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

απ όσο θυμάμαι η μια σωλήνα ναι ηταν σε θερμοκρασία δωματίου κανονικά και στα 5-10 λεπτά χρήσης της δεν άλλαξε η θερμοκρασία,αντίθετα η ζεστή σωλήνα παρέμενε ζεστή.

 

Link to comment
Share on other sites

bump, έχω απάντηση απο την corsair.

Τους πειράζει που στην απόδειξη γράφει διαφορετικό όνομα και προορισμό απο τα δικά μου στοιχεία.

The information presented on the proof of purchase you have provided does not match the information on this ticket. Please elaborate. Thank you.

 

 

τι να κάνω τώρα;

Link to comment
Share on other sites

3o bump.

 

η κυρά corsair στο τελευταιο της μήνυμα μου απάντησε το εξής.

 

Corsair provides a non-transferable warranty to the purchaser of Corsair hardware product purchased from an authorized Corsair reseller. Corsair warrants that the product will be free from defects in material and workmanship for a specified period commencing on the date of purchase. Corsair products purchased from online private sellers or internet auction sites such as eBay are not covered by our warranty.
 
I would suggest that you ask the original purchaser to request the RMA for you instead. Thank you.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Δημιουργία...

Important Information

Ο ιστότοπος theLab.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας κατά την περιήγηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας , διαφορετικά θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει για να συνεχίσετε.