sakattack1442169065 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27, 2011 #1 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27, 2011 το Zalman Reserator που εχω, κατι επαθε και ανεβαζει μεγαλες ΘΣιγουρα κατι εγινε και χειροτερεψε αποτομα τωρα, καθως το προηγουμενο ΣΚ επαιζα ανετα πολλες ωρες, αλλα τωρα μολις παω να βαλω game κλεινει το PC λογω ΘΑλλα ισως και σιγα σιγα να ειχε επιδεινωση και απλα να μην το ειχα συνειδητοποιησει, και απλα τωρα να κατερρευσε.Γιατι περυσι ειχα πολυ καλες Θ αλλα νομιζω οτι σιγα σιγα τα νουμερα ειχαν χειροτερευσει.Το θεμα ειναι τι φταιει?Εχει χασει η αντλια μερος της δυναμης της, ή εχουν πιασει χοντρα αλατα μεσα?Δεν ξερω πως να δω τι απο τα δυο φταιει χωρις να τα διαλυσω ολα ή να παρω καινουργια αντλια.Απο τη μια, η αντλια σιγουρα καπως δουλευει, δεν εχει χαλασει τελειως, γιατι αν την κλεισω αποτομα ανεβαινουν οι Θ.Οι αντλιες αν δουλευουν θα δουλευουν στο φουλ? ή γινεται να εχουν χασει μερος της δυναμης τους?Απο την αλλη, σιγουρα το συστημα μαζευει καποια αλατα, που δεν ξερω γιατι γινεται αυτο, υποτιθεται ηλεκτρολυση δεν θα γινοταν.Το αδειασα και εβαλα λιγο νεο απεσταγμενο νερο και ξυδι για καμποση ωρα, αλλα δεν αλλαξε κατι.Καμμια ιδεα για το πως να προχωρησω αρχικα, αν γινεται να αποφυγω δραστικες λυσεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
schumifer Μάρτιος 27, 2011 #2 Κοινοποίηση Μάρτιος 27, 2011 Έλεγξε τα πατήματα των block για αρχή, τη θερμοκρασία του νερού, κάνε εξαέρωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakattack1442169065 Μάρτιος 27, 2011 Author #3 Κοινοποίηση Μάρτιος 27, 2011 δεν εχει προβλημα στα πατηματα, εξαερωση δεν χρειαζεται ειναι ανοιχτο κυκλωμα το reseratorτο νερο μολις φευγει απο τη cpu και ειδικα μετα και τη gpu ειναι καυτο, πιανωντας τους σωληνες δηλαδη το νιωθω.Αρα υπολογιζω οτι η ροη δεν ειναι καλη, αλλα δεν ξερω αν φταιει οτι αλατα την περιοριζουν ή οτι η αντλια δουλευει ανεπαρκως.Με το ξυδι δεν εγινε κατι,να ριξω viacal στο νερο (ή τιποτα αλλο)?Γμτ, 7 χρονια ειχα βολευτει και δεν ειχα χρειαστει ποτε να προβληματιστω με τετοια θεματα, και τωρα δεν ξερω τι να κανω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimos Μάρτιος 27, 2011 #4 Κοινοποίηση Μάρτιος 27, 2011 κάτι το οποίο διαλύει τα άλατα και μόνο αυτά Τουλάχιστον έτσι θα αποκλίσεις τα άλατα ως αιτία της ζημιάς... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakattack1442169065 Μάρτιος 28, 2011 Author #5 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 ok, τι ακριβως λοιπον? Link to comment Share on other sites More sharing options...
viper1442169065 Μάρτιος 28, 2011 #6 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 Αν μπορείς επίσης να δανειστείς 1 αντλία για να δοκιμάσεις.Θα έβγαζες το ενδεχόμενο της αντλίας.Αυτή που έχεις τώρα δουλεύει 7 χρόνια?Κανένα καθάρισμα της έχεις κάνει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TASOS Μάρτιος 28, 2011 #7 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 Τόσο δραματική αλλαγή στη θερμοκρασία (έτσι όπως το περιγράφεις) δέν μπορεί να οφείλετε σε άλατα.Το πιθανότερο σενάριο είναι να έχεις περιορισμένη ροή από θέμα αντλίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wizard! Μάρτιος 28, 2011 #8 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 Αν τελικά αλλάξεις αντλία, ρίξε μια ματιά εδώ για να βάλεις μια διπλάσιας ροής. Εγώ είχα δει μεγάλη διαφορά. Επίσης διαφορά είχα δει, στηρίζοντας δύο ανεμιστήρες στο 1/3 του ύψους από κάτω που τους άνοιγα μόνο όταν έπαιζα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakattack1442169065 Μάρτιος 28, 2011 Author #9 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 ναι, 7 χρονια δουλευει σχεδον συνεχεια, δηλ 50-60.000 ωρες πρεπει να εχει γραψει...μαλλον τα φτυσε ε?εχω και προβλημα να ξεβιδωσω το σωληνα απο την βαση κατω, μαλλον εχει φρακαρει με τα χρονια, και φοβαμαι μηπως σπασω τα ρακορ προσπαθωντας να το ξεβιδωσω.Γι΄αυτο και ηθελα να σιγουρευτω πρωτα μηπως ειναι αλατα, αλλα απο οτι μου λετε μαλλον δεν ειναι.να την καθαρισω οταν λεμε, πώς? ανοιγει?Ή να μην ασχοληθω με αυτο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
viper1442169065 Μάρτιος 28, 2011 #10 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 να την καθαρισω οταν λεμε, πώς? ανοιγει?Ή να μην ασχοληθω με αυτο?Βασικά προτείνω να μην ασχοληθείς καν με αυτό και να πας κατευθείαν για καινούρια αντλία.Μια και καλή βάλε άλλη να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
amyntas Μάρτιος 28, 2011 #11 Κοινοποίηση Μάρτιος 28, 2011 Ανοιξε το κύκλωμα σε κάποιο σημείο και δες αν έχεις επαρκή ροή ,γιανα μην πιάνεις αλατα χρησιμοποιεισε παραφλού Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakattack1442169065 Μάϊος 14, 2011 Author #12 Κοινοποίηση Μάϊος 14, 2011 τελικα το προβλημα ηταν τα αλατα, για την ακριβεια μαλλον κανει διαβρωση το Reserator παρα τα οσα αντιθετα ισχυριζοταν, βεβαια ειναι και τοσα χρονια, ισως λογικο να εχει χασει την επιστρωση του.και ετσι βγαζει μια γαλαζωπη αμμο που μαζευει οπου βρει, στα στομια των μπλοκ (απο εξω πιο πολυ), αλλα κυριως ειχε μαζεψει τρελλο πουρι μεσα στο μπλοκαλλα και το μπλοκ το βλεπω εσωτερικα χαλκινο. Δεν ξερω αν και αυτο παιζει το ρολο του, αν και το παλιο χαλκινο επισης ηταν.Στην αρχη ειχα βαλει λιγο ξυδι και αυτο απο μονο του διορθωσε την τελευταια καταρρευση και μου επετρεψε ξανα να δουλευω, αλλα με τις ιδιες μεγαλες Θ.Σημερα βρηκα επιτελους χρονο να βγαλω το cpu block. το καθαρισα καλα και οι Θ επεστρεψαν οπως και στην αρχη.Αρα δεν ηταν η αντλια, αλλα οταν ερθει η 600αρα που εχω παραγγειλει θα τη δοκιμασω κι εκεινη.Τελικο ερωτημα: Παραφλου ή κατι αλλο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
schumifer Μάϊος 14, 2011 #13 Κοινοποίηση Μάϊος 14, 2011 wfi και τα μυαλά στα κάγκελα Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakattack1442169065 Μάϊος 14, 2011 Author #14 Κοινοποίηση Μάϊος 14, 2011 χμ εγω εβαζα απιονισμενο σκετο.που μπορεις να το αγορασεις αυτο με το κιλο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
viper1442169065 Μάϊος 15, 2011 #15 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2011 Εγώ στα διάφορα συστήματά μου πάντα απιονισμένο βάζω τόσα χρόνια και ποτέ δεν είχα πρόβλημα με διάβρωση κλπ.Το ψυγείο που παραμένει το ίδιο, δεν έχει βγάλει ποτέ σκουριά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakattack1442169065 Μάϊος 15, 2011 Author #16 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2011 χμ, κι εγω για αρκετα χρονια δεν ειχα. και εχω τωρα και μαλιστα εντονα.μαλλον τα παιξε πια το αλουμινιο του reserator.Θα παρω παραφλου μπας και βοηθησει.Οποιος εχει καμμια αλλη ιδεα για καλυτερα ας πει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
schumifer Μάϊος 15, 2011 #17 Κοινοποίηση Μάϊος 15, 2011 Γιατρέ μου με ρωτάτε πού θα βρείτε water for injection? Περνάτε από την παλιά σας κλινική και λέτε στη νοσηλεύτρια: αν θες να φτιάξεις ένα half normal ποιον ορό παίρνεις?Και θα σου δείξει το ράφι με τους wfi! Link to comment Share on other sites More sharing options...