Telumetar Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17, 2011 #1 Κοινοποίηση Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17, 2011 Ενδιαφέρομαι για το συγκεκριμένο....KONIG CMP-POWG 20 - - E-SHOP.GRκαι αναρωτιέμαι ,κάνουν δουλειά ή είναι δώρο άδωρο η αγορά τους ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝTG Δεκέμβριος 17, 2011 #2 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Εξαρταται τι ψαχνεις απο την συσκευη ...Μονο απο υπερταση σε καλυπτει.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δεκέμβριος 17, 2011 #3 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Διόρθωσε τον τίτλο.Έχει προστασία υπέρτασης, όχι σταθεροποιητή τάσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagsk Δεκέμβριος 17, 2011 #4 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Προσωπικά έχω αυτό εδώ για το home threater. SurgeArrest Home/Office - Product Information Δίνει και εγγύηση σε περίπτωση που πάθει βλάβη ο εξοπλισμός που έχει συνδεθεί πάνω στο πολύπριζο απο ηλεκτρικό ρεύμα αναφέρει για κάποια χιλιάδες €. Kαθαρά marketting trick αλλά ούτως ή αλλως αυτό το είδα αφού το είχα ΗΔΗ αγοράσει. Για υπολογιστή αναφέρεται σε υπογραφή ότι προτιμώ κάτι που να με σώζει και απο περίπτωση διακοπής ρεύματος - mustek powermust 1000 usb. To έχω πάρα πολύ καιρό και δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ εκτός από μια φορά πάνω στην τετραετία-πενταετία που χρειάστηκε αλλαγή στις μπαταρίες του και έκραζε μόλις το άνοιγα Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telumetar Δεκέμβριος 17, 2011 Author #5 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Εξαρταται τι ψαχνεις απο την συσκευη ...Μονο απο υπερταση σε καλυπτει.. Ψάχνω όταν θα πέσει το ρευμα ξαφνικά να μην συμπαρασύρει την μητρική στα σκοτάδια του RMA Παίζουν και αυτά τα δυο http://www.plaisio.gr/Peripherals/PC-Peripherals/Surge-Protectors/Surge-Protectors/APC-Plug-Safe-8X-Tv-PF8VNT3-GR-TEL.htm http://www.plaisio.gr/Peripherals/PC-Peripherals/Surge-Protectors/Surge-Protectors/Turbo-X-Surge-Protector-Rotating-6socket-GRBKS03-03.htm Δεν ειναι λίγο overkill τα usb control που δίνει το πρώτο που παρέθεσα στην αρχη του thread ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagsk Δεκέμβριος 17, 2011 #6 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Ψάχνω όταν θα πέσει το ρευμα ξαφνικά να μην συμπαρασύρει την μητρική στα σκοτάδια του RMA Παίζουν και αυτά τα δυο APC Πρίζα Ασφαλείας 8απλή TEL - Πρίζες ασφαλείας - plaisio.gr Turbo-X Πρίζα Ασφαλείας Rotating 6πλή - Πρίζες ασφαλείας - plaisio.gr Δεν ειναι λίγο overkill τα usb control που δίνει το πρώτο που παρέθεσα στην αρχη του thread ? προσωπικά θα κοίταγα για κάποιο φθηνό UPS. Από ότι είδα με κάνα 50άρι μπορείς να βρεις. Καμιά σχέση το πολύπριζο ασφαλείας με το UPS. Βέβαια απο το ολότελα καλό και το πολύπριζο ασφαλείας. Από τα 2 πολύπριζα που κοιτάς δαγκωτό το πρώτο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
user9 Δεκέμβριος 17, 2011 #7 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 προσωπικά θα κοίταγα για κάποιο φθηνό UPS. Από ότι είδα με κάνα 50άρι μπορείς να βρεις. Καμιά σχέση το πολύπριζο ασφαλείας με το UPS. Βέβαια απο το ολότελα καλό και το πολύπριζο ασφαλείας.Από τα 2 πολύπριζα που κοιτάς δαγκωτό το πρώτο.Είναι λίγο ριψοκίνδυνα αυτά... Έχω δει φτηνιάρικο TurboX να έχει διαρροή ρεύματος...Γενικά σε UPS θα έλεγα ή πας σε APC/Eaton (πρώην Merlin Gerin) ή καλύτερα άστο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagsk Δεκέμβριος 17, 2011 #8 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Είναι λίγο ριψοκίνδυνα αυτά... Έχω δει φτηνιάρικο TurboX να έχει διαρροή ρεύματος...Γενικά σε UPS θα έλεγα ή πας σε APC/Eaton (πρώην Merlin Gerin) ή καλύτερα άστο...Tα APC είναι πολύ ακριβά για αυτά που προσφέρουν σε UPS. Τα MGE που τώρα είναι ΕΑΤΟΝ κατά καιρούς έχουν προβλήματα ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
user9 Δεκέμβριος 17, 2011 #9 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 17, 2011 Tα APC είναι πολύ ακριβά για αυτά που προσφέρουν σε UPS. Τα MGE που τώρα είναι ΕΑΤΟΝ κατά καιρούς έχουν προβλήματα ...Είναι θέμα του τι εμπιστεύεται κανείς, και πόσα είναι διατεθειμένος να διαθέσει... γι'αυτό βάζω την προσωπική μου άποψη ("θα έλεγα")... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δεκέμβριος 18, 2011 #10 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 Δεν κινδυνεύει ο υπολογιστής από πτώση τάσης. Το πρόβλημα είναι η υπέρταση που ακολουθεί όταν επανέλθει το ρεύμα.Παλιά είχε ένα σταθεροποιητή τάσης σαν αυτόν Foulda Σταθεροποιητής Τάσης Relay Analog ATVR 1000VA | Skroutz.gr .Τον είχα ανοίξει από περιέργεια να δω πω λειτουργεί. Έχει έναν μετασχηματιστή με ένα πρωτεύον πηνίο και 5 δευτερεύοντα με διαφορετικά τυλίγματα ώστε δίνει διαφορετικές τάσεις στην έξοδο. Στην συνέχεια με ρελέ σύνδεε την έξοδο με το δευτερεύον που είχε τάση πιο κοντά στα 220Volt. Απλό και έξυπνο. Αν η τάση ήταν χαμηλότερη από 220 χρησιμοποιούσε δευτερεύον με μεγαλύτερο αριθμό τυλιγμάτων, αν η τάση ήταν πολύ μεγαλύτερη το αντίστροφο.Πλέον δεν έχω σταθεροποιητή ή ups αλλά έχω τέρας τροφοδοτικό (1200Watt). Με προστατεύει πλήρως από στιγμιαίες πτώσεις τάσεις αι υπερτάσεις. Έχει πέσει στιγμιαία το ρεύμα αρκετές φορές και έχει κλείσει ο εκτυπωτής και τα φώτα αλλά το pc μένει ανοιγμένο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telumetar Δεκέμβριος 18, 2011 Author #11 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 Πλέον δεν έχω σταθεροποιητή ή ups αλλά έχω τέρας τροφοδοτικό (1200Watt). Με προστατεύει πλήρως από στιγμιαίες πτώσεις τάσεις αι υπερτάσεις. Έχει πέσει στιγμιαία το ρεύμα αρκετές φορές και έχει κλείσει ο εκτυπωτής και τα φώτα αλλά το pc μένει ανοιγμένο.πως γίνεται ένα τροφοδοτικό να σου κρατάει τον υπολογιστή στιγμιαία ακόμα κ σε πτώση τάσης ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δεκέμβριος 18, 2011 #12 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 Το τροφοδοτικό έχει πυκνωτές οι οποίοι αποθηκεύουν ενέργεια.Η ενέργεια αυτή είναι αρκετή ώστε να διατηρείται η τάση εξόδου σε +- 5% καθ'όλο τον κύκλο του ενελασσόμενου ρεύματος. Αν οι πυκνωτές έχουν χωρητικότητα που αρκεί για Υ κύκλους στο ονμαστικό φορτίο, τότε στον υπολογιστή μου που καταναλώνει το 1/5 του ονομαστικού φορτίου τότε η τάση εξόδου παραμένει εντός προδιαγραφών για 5xΥ κύκλους.Με απλά λόγια, οι πυκνωτές του υπολογιστή λειτουργούν σαν μίνι-μπαταρίες. Όταν λέω στιγμιίες διακοπές ρεύματος εννοώ για μισό με ένα δευτερόλεπτο, δεν νομίζω να έχει φορτίο για παραπάνω. Βέβαια αν είναι σε κατάσταση εξοικονόμισης ρεύματος (κλειστοί οι δίσκοι και χαμηλωμένη συχνότητα επεξεργαστή) ίσως αντέχει και περισσότερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dpolal Δεκέμβριος 18, 2011 #13 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 Παλιά είχε ένα σταθεροποιητή τάσης σαν αυτόν Foulda Σταθεροποιητής Τάσης Relay Analog ATVR 1000VA | Skroutz.gr .Παρόμοιες συσκευές μπορείτε να βρείτε σε διάφορα συνοικιακά καταστήματα ηλεκτρονικών.Κάνουν σχετικά καλή δουλειά αν και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα ups.Αν δεν μας ενδιαφέρει η πιθανότητα να χρειαστεί να κάνουμε επανεγκατάσταση του λειτουργικού μετά από κάποια διαρροή τότε καλό είναι να υπάρχουν απλά για να προστατεύουν μακροπρόθεσμα το h/w μας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telumetar Δεκέμβριος 18, 2011 Author #14 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 Συνεπώς καταλήγω σε αυτό για να μη τα λέμε πολλά πολλά . http://www.skroutz.gr/c/606/polympriza-ups.html?keyphrase=APC+6 Χρειάζομαι τις έξτρα μπρίζες και η εφόρου ζωής εγγύηση τουλάχιστον δείχνει καλή ποιότητα κατασκευής. Και επειδή οι 8 μπρίζες είναι overkill λεω να παρω ενα 6αρι Link to comment Share on other sites More sharing options...
dpolal Δεκέμβριος 18, 2011 #15 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 Αυτό στο οποίο κατέληξες είναι παρόμοιο με το πρώτο που είχες παραθέσει, είναι μόνο για προστασία από υπέρταση, δεν κάνει σταθεροποίηση τάσης.Με λίγο παραπάνω χρήματα θα μπορούσες να έχεις και τα 2, π.χ: http://www.texnologia.gr/index.asp?mod=eshop_itemcats&ID=6442, όσον αφορά της μπρίζες, απλά βάλε ένα πολύμπριζο επάνω στο μηχάνημα και είσαι οκ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telumetar Δεκέμβριος 18, 2011 Author #16 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 18, 2011 ενοεις να βάλω το πολύμπριζο που θα αγοράσω πάνω στο μηχάνημα το οποίο μου έδωσες (το σταθεροποιητη τασης; ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dpolal Δεκέμβριος 19, 2011 #17 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 19, 2011 Εννοώ ότι στα μηχανήματα αυτά, που συνήθως έχουν μια μπρίζα σούκο πίσω για έξοδο, μπορείς να συνδέσεις ένα οποιοδήποτε κοινό πολύμπριζο του εμπορίου και πάνω σε αυτό μετά να βάλεις τα ηλεκτρονικά που θές να προστατέψεις.Με λίγο παραπάνω χρήματα από όσα κοστίζει το apc δηλαδή πέρνεις τον σταθεροποοιητή και έχεις επιπλέον προστασία και καλύτερο ποιοτικά ρεύμα για να τροφοδοτείς τις συσκευές σου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shaman Δεκέμβριος 19, 2011 #18 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 19, 2011 Θα έλεγα ότι ένα line interactive UPS είναι απαραίτητη επένδυση.Αν τελικά καταλήξεις να πάρεις κάτι πιο απλό, κοίτα το Line-R 1200VA της APC που παίζει στο 50άρικο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telumetar Δεκέμβριος 19, 2011 Author #19 Κοινοποίηση Δεκέμβριος 19, 2011 Ναι αναγκαστικά στην πορεία θα πάρω κάποιο το είδους . Προς το παρών για πολύμπριζο αγόρασα αυτό APC PH6T3-GR HOME OFFICE SURGE ARREST 6 BLACK - - E-SHOP.GR . Ευχαριστω για τις προτάσεις σας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stereotype Οκτώβριος 3, 2013 #20 Κοινοποίηση Οκτώβριος 3, 2013 Παιδια, σορρυ που επαναφερω το θεμα μετα απο τοσο καιρο.Θα ηθελα να ρωτησω το εξης: Αν αγορασω αυτο APC P1-GR ESSENTIAL SURGE ARREST BLACK - - της APC με μια εξοδο και συνδεσω εκει ενα απλο συμβατικο πολυμπριζο χωρις ασφαλεια, θα προσφερει το APC ασφαλεια για ολες τις εξοδους του πολυμπριζου? Η εστω για μερικες απο αυτες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.